Přejít na obsah
  • Aktuální cíle darů

Recommended Posts

Odesláno

No rozdíl je drobný - revizák přijede na místo, zkontroluje, přeměří, vypracuje revizi. To není nejlevnější. Pak se dá taky zařídit revize \"korespondenčním\" způsobem. To je obvzlášť vhodné tam kde je potřeba ušetřit a nebo tam kde by se poctivý revizák oběsil na nejbližším stromě. :D

Odesláno

To jako že se pod to někdo podepíše, aniž by to viděl? To se divím, že se neoběsí i z toho :D No, v zásadě tak, předělávám elektriku ve větší části bytu, ale bohužel kousek zůstane starý - světla ve 3 místnostech. Na oběšení to nebude, nejsem sebevrah, ale k těm světlům prostě část starých drátů zůstane.

Odesláno

Oddie, tusim, ze u svetelnyho obvodu je mozne i pri rekonstrukci stare vedeni PEN podle nejake normy ponechat, tuhle jsem to zrovna nekde cetl

[upravil dne 2/4/13 23:20 od Ferry]

Odesláno
No rozdíl je drobný - revizák přijede na místo, zkontroluje, přeměří, vypracuje revizi. To není nejlevnější. Pak se dá taky zařídit revize \"korespondenčním\" způsobem. To je obvzlášť vhodné tam kde je potřeba ušetřit a nebo tam kde by se poctivý revizák oběsil na nejbližším stromě. :D

:D:D:D:D:D:D:D

Odesláno

oddie : neviem ako presne v čr ale v sr pri čiastočnej rekonštrukcii el.rozvodov netreba revízku a myslím že ani u vás by to nemal byť problém, staré káble ti vedú len od vypínačov alebo až od ističov ?

Odesláno

Jde o to, na co by ta revize měla být potřeba/použita. U nás v baráku třeba revize chtělo družstvo, protože jsme chtěli revizi na celej barák, zase kvůli hasičům a pojištění.

Odesláno

Od jističů nepovedou určitě, bude nová rozvodnice, odkud povedou záleží na tom, kde se mi to podaří napojit, pokud možno až od vypínačů, resp. od věnečku v krabici u země pod vypínači (vedou klasicky v podlaze).

Odesláno

ak máš fázu aj nulák v krabičke pod vypínačom máš to najjednoduchšie a revizákovi to bude jedno a ak budeš mať namontované vypínače aj svetlá nebude rozoberať a kukať čo tam máš za káble, určite potrebuješ revíziu na rekonštrukciu ? iba si nájdi skúseného elektrikára čo ti to skontroluje či je všetko OK

v sr som pri rekonštrukcii nikdy nepotreboval revíziu nemal som s tým problém

[upravil dne 3/4/13 00:22 od peugeot 206]

teraz som si písal s kamošom revizákom v sr netreba pri čiastočnej rekonštrukcii revíziu a s tvojím napojením nieje problém lebo používaš povodné rozvody ktoré boli spravené podľa určitej normy a pokiaľ ich neprerábaš možu ostať tak ako sú a sú akceptované

[upravil dne 3/4/13 00:28 od peugeot 206]

Odesláno

Hodiny ne, hlavní jistič na chodbě ať si taky klidně zůstane jak je, ale přívodní kabel od něj bych vyměnil rád. Ten jde ovšem pod plombu, takže to sám přepojit nemůžu.

Odesláno

ak ho budeš meniť tak to musíš nahlásiť na elektrárne tie ti to odplombujú a znova zaplombujú, revízia by aj tak nemala byť potrebná no radšej si to zisti naozaj neovládam presný zákon v čr, susedia menili aj prívodný kábel a revízia nebola potrebná

Odesláno
Hodiny ne, hlavní jistič na chodbě ať si taky klidně zůstane jak je, ale přívodní kabel od něj bych vyměnil rád. Ten jde ovšem pod plombu, takže to sám přepojit nemůžu.

Všechno můžeš. Co bys nemoh. Zavoláš na rozvodné závody pod které spadáš. Tam je informuješ, nebo možná požádáš o znovu zablombování el. hodin. Před oním znovu zaplombováním je vhodné také ohlásit porušení blomby,pro jistotu a domluvit si termín zablombování. Mezi tím si všechno nachystáš, nataháš, připojíš a pak jenom čekáš.

Odesláno

přesně jak píše dano, zavolej na čez, že potřebuješ vyměnit kabel od hlavního jističe, oni ti řeknou kdy ti to příjdou zablombovat jejich zaměstnanec si to zkontroluje a zablombuje, ty si to můžeš sám vyměnit na toto nepotřebuješ revizi... a pak co je dál na to už taky revizi nepotřebuješ..

Odesláno

No to si přesně nemyslím ČEZ to má jasně dané - odplombovat můžeš po souhlase s ČEZem a měl by to dělat elektrikář , který má smlouvu s ČEZem.Samozřejmě pokud již měníš přívodní kabel - tak na to musíš mít revizi , aby to ČEZ mohl zaplombovat.A revizi dostaneš tehdy pokud splníš připojovací podmínky a to už je v dnešní době u některých el. hodin i kompletní nové vydrátování od hl. jističe po el. hodiny.

Odesláno

jak píše wojtěch zavolej na čez že budeš odplombovávat Z DŮVODU VÝMĚNY PŘÍVODNÍHO KABELU, přichystej přívod a do 14 dnů ti zavolají že jedou plombovat.. Hlavně to neřeš na elektrika.cz protože to je banda pitomců kteří z nás elektrikářů dělají něco jako nadbohy bez kterych se svět neobejde. Fuj až se stydím, že umím dělat i vodu a topení :-). Jsou schopni ti nabulíkovat, že potřebuješ projekt a to a to a hlavně podstivého elektrikáře který se řídí stryktně ČSN.

Odesláno
To jako že se pod to někdo podepíše, aniž by to viděl? To se divím, že se neoběsí i z toho :D No, v zásadě tak, předělávám elektriku ve větší části bytu, ale bohužel kousek zůstane starý - světla ve 3 místnostech. Na oběšení to nebude, nejsem sebevrah, ale k těm světlům prostě část starých drátů zůstane.

Moc to řešíš, jakou máš představu o ceně?

Odesláno

Ukaž mi v dnešní době \"poctivého\" elektrikáře.Dnes jde jen o peníze né o poctivost.Samo že se musí nějak normy dodržovat , ale kašlat na ně asi není úplně to pravé ořechové.Ale ať si každý dělá co chce.Za chvíli ........

na druhou stranu ČEZ nepozná , že si si to měnil ty - můžeš jim klidně říkat to mi měnil elektr. jim je to fuk jsou to jen zaměstnanci.

Zúčastnit se diskuse

Můžete odpovědět a až poté se registrovat If you have an account, sign in now to post with your account.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Byl vložen obsah s formátováním.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...