chuck11 Odesláno 5. březen 2011 Odesláno 5. březen 2011 Co znamená v daném schématu zkratka E. L je fáze.N je nulak.E- je snad trvalá fáze? [upravil dne 5.3.2011 19:52 chuck11] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 5. březen 2011 Odesláno 5. březen 2011 Pokud je to ventilator s doběhem tak je to trvalá fáze Citovat
P607Olda Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Co je to za schéma? Je to komplet? Jaký spotřebič? Protože E je zkratka EARTH, tedy zem, tedy kostra spotřebiče. Když na ni přivedeš fázi, jde o život! Tomu by napovídalo i to, že jako jediná nejde přes vypínač. Citovat
Dýdý Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Doufám že ještě žiješ.Zavolej si raději elektrikáře než bude pozdě. Citovat
Demo Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 U ventilátorů s doběhem jsem viděl - L,N a Tm. [upravil dne 6.3.2011 11:29 Demo] Citovat
FrantaCV Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Doufám že ještě žiješ.Zavolej si raději elektrikáře než bude pozdě. No taky doufám, že ho to nenakopalo. Skutečně je to ochranná svorka. Správně by měla mít označení PE. Těžko říct proč je ponecháno ve schématu pouze E. V každém případě je to chyba, která, jak je vidět může způsobit malér. Citovat
chuck11 Odesláno 6. březen 2011 Autor Odesláno 6. březen 2011 Jedná se o ventilátor s doběhem. Proto soudím,že to E je trvalá fáze z čeho by jinak ventilátor bral napětí pro chod když mu fázi od vypináče vypnu:myslim Ta zkratka E je fakt zvláštní proto se radši ptám. [upravil dne 6.3.2011 11:12 chuck11] Citovat
lubikpo Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Mozes dat aky je to presne ventilator?? vyrobca, model E - samozrejme Earth - zem, kostra L - Line - fáza N - neutral - nulovaci vodic [upravil dne 6/3/11 11:52 lubikpo] Citovat
victory Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 E je ukostření, zem. Správně by mělo být PE. !!! Citovat
Fosil Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 E - uzemění http://elektrika.cz/data/clanky/bzv021128/view http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/em_zklp/znaceni.php Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Mam v bytě 2 ventilatory s doběhem Lunos 2/fsk, doběh jsem zapojoval dodatečně sám, bylo tam E, nebo bylo vedle a to mě zblblo, fak nevim, ja to snad rozeberu a vyfotim. Ale ja nemam rozpinanou nulu, což je u tohohle schematu jako blbost, dalši věc že podle novy normy by tam měl být ochranný vodič což by podle toho co pišete mělo být to E. Ale pokud se jedná o plastový ventilátor tak tam většinou svorka E/PE nebývá vubec Pak nechapu to zapojení světla, to jde zapnout jen když je zapnutý ventilator. [upravil dne 6/3/11 13:50 Radek Hurvajz] Citovat
HonzaZ Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Tak proměř ohmetrem svorku E proti kovové části na ventilátoru a bude jasno. Citovat
chuck11 Odesláno 6. březen 2011 Autor Odesláno 6. březen 2011 Jedná se o ventilator D150TFE,Je celoplastový. Citovat
HonzaZ Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 No, mrkni sem http://www.ventilatory-klimatizace.cz/download/d%20decorative%20PDF114.pdf Citovat
HonzaZ Odesláno 6. březen 2011 Odesláno 6. březen 2011 Tady http://www.e-vetrani.cz/editor/image/eshop_products_files/file_en_197.pdf ovšem podle normy E je označení pro zem. Takže jak to funguje mi tedy není jasné. [upravil dne 6/3/11 19:15 HonzaZ] [upravil dne 6/3/11 19:19 HonzaZ] Citovat
Recommended Posts
Zúčastnit se diskuse