oddie Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 Tak a mám malý problém, na 3-fáz to budu muset předělat v podstatě hned, nebo co nejdřív. Na přívodu je totiž jistič jen 1x25A, což na v podstatě dva byty (dvougenerák, to jedno je jako garsonka - vejminek), navíc jeden z nich bez plynu (tj. s varnou deskou) je prakticky nepoužitelné. Takže tu revizi budu muset mít v každém případě, a rovnou to připravovat na ten 3-fáz. Takže asi taky větší bytovou rozvodnici, aby se mi tam to jištění všechno vešlo... no prostě radost. Na to, že to má být za chvíli hotové... Chvíli to bude muset přežít na 1x25A, než se to zprocesuje a vyřídí, holt asi uděláme rozpis, kdy se co může pouštět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 To řešej selektivní relé. V podstatě jde o proudová relé, která odepnou vybranou zátěž. Kamarád to měl na baráku tak, žše třeba když se začlo vařit, tak se odepnul bojler. Nebo když zaklíčoval vysílač (cca 2,5 kW), tak taky a ještě něco k tomu. Barákovej jistič měl dokupy asi 20A. Je to takový drbání se přes hlavu a taky to není zadarmo. Ale on to tak měl nastálo, tedy žádné provizorium. Takže... pokukd do toho půjdeš, chystal bych to fakt rovnou. Já to tak udělal v bytě. Taky jsem měj 1f. Natáhl jsem 3f přívod a bylo to připravený. Pak, když mi přišli dát 3f jistič, tak on mi to zapojil u hodin a já si přehodil dráty v bytě včetně rozhození okruhů na fáze. Co je za jističema zase revizáka v podstatě nezajímá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 ....zaklíčoval vysílač (cca 2,5 kW) :D:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Já budu mít legraci, že tam natáhnu nový přívod 4x10, dám novou bytovou rozvodnici a celé už to zapojím na tu 1f. No a až to přijdou přepojit, použijí už tenhle přívod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 oddie mám takový dojem , že nezapojí pokud by ti šli dávat 3f musí to už udělat po novu a to by znamenalo 5Cx10. Ale asi by záleželo na elektr. , který to bude dělat. Osobně bych tam už radši dal 5C Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Mně je jedno, jestli koupím 4x10 nebo 5x10, ale ve stoupačkách to zvlášť není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Ve stoupačkách to bude vždy tahaný po staru(pokud by to nebyl novej barák)tzn. v Béčku(3f+PEN) Pokud by ti měnili hodiny z 1f na 3f a jistič z 1f na 3f tak to musí(měli by dle ČSN , ale to sem nechci už moc tahat:)) po novu předrátovat samo , že přívod zůstane stejný,ale z PEN by měli jít modrým a Z/Ž drátem do hodin,kde se připojí jen modrý(Z/Ž se tam jen nechá volně(záleží na typu hodin)) a pak tobě na svorkovnici přivedou modrej,Z/Ž+3f a ty si to pak připojíš.Teoreticky by tam ta 4 být mohla , ale já osobně bych opravdu to již řešil 5C a už jen kvůli tomu , že nemusíš pak dělat rozbočku v rozvodnici doma.Tam ti pak rovnou půjde 5C a máš dál klid.Pokud máš celej byt po staru tj. 2drátově tak je to jedno,ale jestli tam budeš pak přidávat nové dráty 5C je lepší to tam mít než do budoucna zase předělávat. Toť můj názor - prostě 5Cx10 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Přívo do bytu jen 4x10... 5x je potřeba až za chráničem ;-) N se tedy vytváří až v bytový rozvodnici. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Nechci se nikoho dotknout, ale jestli si dobře pamatuju tak v paneláku bude asi nejspíš síť TN-C , z které potom udělá TN-C-S. Takže by mělo stačit 4x10. Na proudový chránič se přivádí a odvádí stejný drát N pokud nebude mít něco spešl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Dyk to píšu, že N se od PEN odděluje až v bytě. Od hodin se přivádí PEN. Jestli si to ještě dobře pamatuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Podle mne se nikoho nedotkneš.Každý to dělá tak jak uzná za vhodné. Jen jsem chtěl říci,že stejně ti musej udělat novej můstek ze kterého vyvedou modrej do hodin(protože se hodiny již v rámci N nesmyčkují) a tam pak už rovnou můžeš natáhnout 5C. Ale jak jsem psal výše je to jen můj názor a tak to řeším já Ale 4x10 tam nevadí,jen jsem se už odnaučil 4B používat A pravda 4B je levnější [Edited on 7/4/13 13:20 by velkybanan] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Oba máte pravdu, ale použil bych jak píše banán už 5ti.-žil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 Cena mě v podstatě nezajímá, ten přívod má asi 5 metrů, to je na ceně rekonstrukce marginální rozdíl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 7. duben 2013 Sdílet Odesláno 7. duben 2013 I možnost existuje Ale faktem je , že je to fuk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...