Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Nějak sem nemůžu dostat solidního topenáře. Ztrácí se mi někde tlak v kotli, během chvíle (třeba za 2 hodiny, ale nikdy jsem u toho nestál a manometr nehypnotizoval) spadne na nulu. Dofouknul jsem expanzku, nepomohlo to. Tak jsem zavřel ventily z kotle do systému a tlak spadnul taky - takže v trubkách to naštěstí není. Vyměnil jsem tedy expanzomat za nový a je to pořád stejné Z toho přetlakového ventilu (nebo jak se to jmenuje) mi voda také nekape. Divný je, že stačí jen pootočit s dopouštěcím kohoutem a tlak okamžitě stoupne z 0 na 1 bar Za tu chvíli nedopustím snad ani deci vody. Co mám ještě vyzkoušet? EDIT: Je to kondenzační plynový Dakon KS 24B [upravil dne 11.11.2013 19:03 od Peta] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 to je hodně divné Bojoval jsem s něčím podobným skoro dva roky... Nakonec to dělal pojistný tlakový ventil. Vada nebyla v něm, ale ve špatném těsnění jeho závitu do \"Téčka\". Bylo tam nějaké lepidlo, dal jsem tam normální pucvol a od té doby se neztratil ani mBar tlaku PS: jinak když odstavíš trubky, tak je jasný, že do kotle a jeho vedení určitě decku vody nedopustíš, voda je nesltačitelná tolik se jí do těch pár metrů trubky nevejde [upravil dne 11/11/13 19:05 od punkac] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Jenže já nikde žádnou vodu nevidím Mám celý kotel odkrytý a pozoruji bedlivě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 nemáš někde nějakej zapomenutej přepad, který je vyveden mimo dům? Napadá mě samoodvzdušňovací ventil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 čidlo tlaku;) měl jsem něco podobného kotel na 1.0 začal topit tlak vylítl na 3.0 a vyházela expansky,druhy den blikalo 0,4 tak jsem začal dopouštět a v tu ránu tlak 2,5:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 nemáš někde nějakej zapomenutej přepad, který je vyveden mimo dům? Napadá mě samoodvzdušňovací ventil To by musel být v kotli. Ty samoodvzdušňováky tam jsou, ale nejsou napojeny do odpadu. Jdu se podívat, co mám do odpadu v kotli všechno napojeno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Něco podobnýho jsmě měli v praci a byl deravej vymenik (prasklej) a voda z toho odtekala odtokem na kondenzat nebo něčím takovým. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Benžík přesně to jsem chtěl napsat. Píše že má kondenzační a ten by měl mít odvod kondenzátu např. do odpadu a tudy se může tratit ten tlak,stačí mikrotrhlinka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Výměník? To prakticky znamená koupit nový kotel Ale když tak uvažuji, možné by to bylo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Je divný, že to padne tak rychle. Že ten nepatrnej únik expanzka nepokryje na delší dobu. Expanz je v kotli nebo vně kotle? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 v kotli, ale měnil jsem ho za úplně nový Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Zkusil bych fouknout expanz o 0,2 bar méně než je tlak v systému. Samozřejmě když není v kotli protitlak. Dotlakovat systém a hadicu od kondenzátu hodit někam do kýbla, aby byl případně vidět únik. Vše při vypnutém a studeném topení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Tak to už asi nechám na topenáři. Zítra se mu opět připomenu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 jak ten kotel máš dlouho,že se tak sere? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 11. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 10 let Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Přikláněl bych se k řešení co píše Dave_k. Mně utíkal tlak a dokonce jsem věděl kudy a přesto mi trvalo dva dny než jsem to vyřešil. Věc se měla tak: Přijdu domů a topení nejede, doma chladno. Jdu do sklepa, na zemi trochu vody a v kotli 0,3 baru. Dopumpoval jsem trochu expanzku, dopustil vodu a topení jelo. OK, jdu spát, ráno to ještě jelo, jdu do práce, odpoledne kotel nejde, doma chladno. Dopustil jsem vodu .... No a celé se to opakovalo. Když mi to druhý odpoledne zase netopilo tak jsem změřil tlak v expanzce a byl 2,5 baru. Snížil jsem ho na 1,5 dopustil vodu do topení na 1,5 baru, v expanzce snížil na 1,6 a od té doby to jede v pohodě. Prostě přepumpovaná expanzka a utíkalo to pojišťovákem. Ovšem to bys viděl únik vody stejně jako já. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Divný je, že stačí jen pootočit s dopouštěcím kohoutem a tlak okamžitě stoupne z 0 na 1 bar Za tu chvíli nedopustím snad ani deci vody. V expanzke nemáš vzduch.Zatvoriť rozvod k radiatorom-otvoriť odvzdušnovaky na kotli-natlakovať expanzku na 1,5 bar/s odvdušnovakov pojde voda!!!-nechať vytlačiť všetku vodu/-tlak merať tlakomerom cez vzduchový ventil.Systém musí ukazovať nulový tlak!Zatvoriť odvzdušnováky-otvoriť prívod k radiatorom-natlakovť systém vodou na 1,2-1,5bar. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Máš kotel zavřený a když ho natlakuješ na tlak v řádu, tak nikde žádný únik není. Když ti stačí např deci na dopuštění tlaku v systému, tak ti nefunguje expanzka. Dvě možnosti, špatně nafouknutá, prasklý vak - to by ti po zmáčknutí ventilku a dopouštění vody tekla voda z ventilku. Můžeš upustit vzduch z expanzky a pak dopustit vodu se stisknutým ventilkem a uvidíš, kolik tam toho napustíš, al opatrně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 12. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. listopad 2013 expanzomat jsem ze zoufalství vyměnil za úplně nový. Musel by být špatný. Než jsem ho dal do kotle, tak jsem v něm tlak změřil, byl OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Durko Odesláno 12. listopad 2013 Sdílet Odesláno 12. listopad 2013 a čo zlý snimač tlaku ,alebo ucpaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...