satan1984 Odesláno 5. leden 2011 Sdílet Odesláno 5. leden 2011 Zdravim, potrebujem odbornu radu od eletrikara. Rady sa tykaju zapojenia eletriky v rodinnom dome (kuchyna). Napiste mi prosim na email.: jozef.sanko@gmail.com ja poslem otazky spolu s fotkami. Dakujem Jojo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
victory Odesláno 5. leden 2011 Sdílet Odesláno 5. leden 2011 Rozvěď to tu. víc hlav víc ví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 5. leden 2011 Sdílet Odesláno 5. leden 2011 tak tak... postni to sem... ukazeme co mame v kebulich.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Viac hlav viac kapusty, presne tak ... co je za problem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satan1984 Odesláno 6. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Uvod do problemu: Z chodby do kuchyne mam natiahnuty prud 380V na istici B20 priamo v kuchyni sa mi to rozpaja do 3 obvodoch. A jeden istic A 16. - ten mam vyhradeny pre chladnicku s mraznickou. Prerabam kuchynu a potrebujem napojit el. ruru WHIRLPOOL AKZM 750, umyvacku riadu (whirpool ADG 9850), mikrovlnku, digestor WHIRLPOOL AKR 672 IX, rychlovarnu kanvicu, varnu platnu plynovu( zapinat sa bude elektricky - ten vyboj na zapalenie plamena)(whirpool AKM 268 IX), svetlo pod linkou(asi neonku kupim) vsetko na ten istic B20 Prepokladam, ze istic pri zapnuti viacerych spotrebucov nevydrzi a bude mi ho vyhadzovat. Istic B20 chcem preto nahradit za tri A16 . Jeden istic pre ruru a platnu, druhy istic pre umyvacku riadu, a treti istic pre vsetko ostatne. 1 otazka moze to tak byt zapojene, tak aby nevyhadzovalo istic? 2 otazka budem potrebovat natiahnut este 2 kable aby som uzavrel obvod. - mozem ich tahat aj pod plavajucou podlahou? Ide o to aby sa nepredrali a neisli do skratu. Vsetky napady su vitane. Vecer alebo zajtra poslem foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satan1984 Odesláno 6. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Stierku a dlazbu mam uz spravenu, Kuchyna mi pride v priebehu jaunara - leden. Takze ma tak troska aj cas tlaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satan1984 Odesláno 6. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Tento spinac mam priamo v kuchyni. V minulosti tam boli zapojene el. kachle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satan1984 Odesláno 6. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Rozvodna skrina - ten posledny istic vlavo dole je pre kuchynu. [upravil dne 6.1.2011 16:25 satan1984] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Tak pomaly... zacni tym, aky mas hlavny istic (30A ?), to je zaklad... Samozrejme ze ak ti idu do kuchyne 3 fazy, tak si ich mozes rozdelit a mat z toho 3 \"obvody\", ak sa to rozumne rozdeli, tak ti to bude fungovat... ...a to ziadny z tych spominanych spotrebicov nepotrebuje 400V? Aby si sa nepripravil o moznost mat ho tam. Kazdopadne si pozri ten hlavny istic a idealne spocitaj celkovy prikon tych spotrebicov (kolko kW by potrebovali vsetky, keby bezali naraz ) ... Z toho sa da uz vychadzat vcelku... A co sa tyka tej plavajucej podlahy... urcite by si ich musel zasekat, uz len kvoli hrubke kabla (cykylo ti tam neodporucam davat), to by si musel kvoli kablu moc dvihat podlahu, ale ak ho zasekas do podlahy tak sa nic nedeje, je to bezna prax Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Podle prikonu, pokud el. troubě -- ruře staci jedna faze, zapoj na 1. fazi troubu, na 2. mycku, na 3. rychlovarnou konvici. A zbytek uz nema velkej prikon, muzes to dat jak chces, ale ne vsechno na stejnou fazi. Na ty 16 jistici 1faze mame v kuchyni konvici, mikrovlnku, par malejch blbosti (zarivka...) a v koupelne pracku a nepada. Jinak to u nas udelat nejde, driv se nepocitalo s tolika spotrebicema a prikonama. Na ty kabely musis vysekat pod podlahou slic, jinak to tam nedas. Jedine tak do listy, za linkou by to nevadilo, ale jinak jsou listy hnus. [upravil dne 6/1/11 23:03 Benžík] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satan1984 Odesláno 7. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2011 Pozeral som prikony podla popisu. Prikony su nasledovne: el. rura. 2700W varna plocha 3000W, 1650W, 1650W, 1000W umyvacka 1050W digestor 120W mikrovlnka okolo 1200W rychlovarna kanvica okolo 2000W hriankovac okolo 750W sendvicovac okolo 750W Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 7. leden 2011 Sdílet Odesláno 7. leden 2011 No, tak daj: 1. faza: varna plocha samostatne 2. faza: rura + umyvacka 3. faza: ten zbytok, resp. zasuvkovy obvod na spotrebice a mal by si mat pokoj, inak 2kW, to je slusna kanvica A to vsetko ide na 230V? ... to mas fajn Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 7. leden 2011 Sdílet Odesláno 7. leden 2011 Jen technická k té varné desce. To co uvádíš je výkon hořáků, tudíž to s elektrikou nemá žádnou souvislost. Ta deska potřebuje elektřinu jen na zapálení a nic víc. Možná na ovládání ventilů pro jednotlivé hořáky. Předpokládám max. příkon v elektřině do 50W. Tu by Ti udržel podle mne i 6A jistič s přehledem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
simas Odesláno 7. leden 2011 Sdílet Odesláno 7. leden 2011 No, tak daj: 1. faza: varna plocha samostatne 2. faza: rura + umyvacka 3. faza: ten zbytok, resp. zasuvkovy obvod na spotrebice a mal by si mat pokoj, inak 2kW, to je slusna kanvica A to vsetko ide na 230V? ... to mas fajn O kousek vis pise ze varna deska bude plynova, tudiz vykony nejsou zavisle na elektrine. Na zapaleni plynu staci par wattu. ja bych to rozdelil takto: 1 faze: trouba 2 faze: mycka a varna deska + digestor 3 faze: zbytek [upravil dne 7/1/11 19:10 simas] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Přidám se s trochou své kapusty. Jde o to jestli dotyčný hodlá použít stávající vedení.V tom případě mu bude chybět podle fota pracovní vodič(nula)modré barvy.Jestli bude dávat nové kabely tak si to rozdělí podle uvážení. Klidně to může dát na 1fázi(samozřejmě za předpokladu že nebude mít zaplé všechny spotřebiče naráz.)Podle fota tam má pravou stranu s 5ti (2ks 10A+3ks 16A) jističi na 1fázi,což bych aspoň já rozfázoval,kvůli zatížení. [upravil dne 8/1/11 12:55 Dano406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Já bych na to pozval zkušeného projektanta, který by to na místě prohlédl a za několik flašek (do 1000 Kč) nakreslil projektík i se specifikací, jaké jističe, jaké vodiče, atd. Jinak je to značně amatérské - natahat se to dá, ale řešit to přes internet asi není to pravé. [upravil dne 8.1.2011 13:37 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
satan1984 Odesláno 8. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Já bych na to pozval zkušeného projektanta, který by to na místě prohlédl a za několik flašek (do 1000 Kč) nakreslil projektík i se specifikací, jaké jističe, jaké vodiče, atd. Jinak je to značně amatérské - natahat se to dá, ale řešit to přes internet asi není to pravé. [upravil dne 8.1.2011 13:37 P607Olda] Uz tam boli dvaja eletrikari. Za tahanie novych kablov v RD zobrali 1200eur bez materialu a kuchyna vyzera tak ako vyzera. Ostatne izby mam v poriadku - teda dufam. V pivnici mi nechali stare kable. Kupelnu som prerabal komplet tak tam tahali nove rozvody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Mluvím o projektantovi, ne o řemeslníkovi. To znamená, promyslet a dozvědět se, jak to má být uděláno, aby do fungovalo, moc nestálo a vyhovovalo normám. Vykonat to pak můžeš sám, ale drž se projektu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 simas: aha, to ze je plynova a nie elektricka som si nevsimol , tvoje rozdelenie je v poriadku Co sa tyka nulaku, tak TNC-S samozrejme nebude na skodu v dnesnej dobe, pripadne by si mohol pouzit aj ten kabel co mas, ak by si jednu fazu \"obetoval\" a pouzil jeden cierny vodic ako nulak a spravit mostiky v rozvadzaci, tak by si mal vystarane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...