Přejít na obsah
  • Aktuální cíle darů

Ošetření topných systémů....


Hafity

Recommended Posts

Hej hola! Dejte do placu, jakým způsobem řešíte ošetření svých topných systémů proti korozi a kalům.... Strýček Gúgl mi moc jasno v této problematice neudělal.... Například Inhicor T: někdo píše super, někdo píše už nikdy :myslim O dávkování nemluvě.... A co bludné proudy? :roker

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Abych pravdu řekl, tak napouštím surovou vodou z vodovodu. U nás je asi celkem dobrá i k těmhle účelům.

Problém bych viděl u nějaký vody ze studny apod. Pitná už je většinou nějak upravená.

Upraveno uživatelem Dave_k
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Není asi moc co řešit. Proti kalům se udělá prvotní proplach a pak už vodu neměníš a tudíž ta trocha usazenin neplechu nedělá a jelikož systém je uzavřen a bez vzduchu tak i ta vnitřní koroze nehrozí. Při použití nových materiálů (PEX, PPR, Cu apod.) ani koroze moc nehrozí. Jedině nějakej ten minerál by mohl zlobit.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

robim na teplarni a mame tam automaticke davkovace co pustaju chemiu do obehu ale tak z voleja ti nepoviem co tam ide 

viem ze tam je v upravni tabletkova sol   a nejake tekute veci  ale ak vydrzis zistim presne o co ide 

nieje to napln mojej prace takze o toto sa ja nestaram tak neviem ti vsetko vymenovat tusim nejake syricitany alebo nieco take 

opytam sa kolegu co to ma priamo na starosti

Upraveno uživatelem krtek 2
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

jednu vec si zo skolenia pametam a to ze nasavacia voda napr  u nas ide o kotly nesmie byt nizsia ako 65 stupnov lebo inak tam vznikaju nejake procesy ktore ti odfajcia rychlejsie trubky v tom kotli cize vo vymenniku

mame na to automat co nizsiu teplotu nasavacej vody do kotlov nepusti  a ak je teplota nizsia tak si kotol cez zmiesavaci ventil  tu vodu prihreje vlastnym vytlakom (tou teplotou co vyraba)

Upraveno uživatelem krtek 2
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Černej "šlem" jsou převážně usazeniny, který prodící voda nasbírá z potrubí (převážně železo), radiátorů (litina, ocel) a kotle (litina, ocel). Vždy tam něco z výroby  zůstane. Proto se dělá proplach, aby se to nejhorší vypláchlo.

Pokud se do kotle vrací příliš studená voda tak se orosí, tím začne reznout, může i prasknout. Zabraňuje se tomu směšovacím uzlem, jak je výše popsáno. Nejdříve se natopí kotel a až potom se začne teplo pouštět dál. To se používá hlavně u litinových a ocelových kotlů na tuhá paliva, štěpky, pelety apod.

Proti bludným proudům se dá bránit je kvalitním ukostřením systému. Viděl jsem nádrž bojleru jako by ji někdo propíchal špendlíkem a za tím jsou  ty bludný proudy.

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Já jsem měl léta v topení nemrznoucí směs. Přes zimu se sem moc nejezdilo. Pak jsem se nastěhoval na stálo, nemrznoucí směs jsem vypustil a nahradil vodou ze studny +inhikor a děs, spoustu šroubení začalo mírně prosakovat a trubky i přes uzavřený systém začaly viditelně uvnitř reznout. Milý inhikor jsem vypustil, systém pořádně propláchnul a znovu nalil vodu ze studny +tentokrát topekor. A můžu říct, že nikde nic nekape a trubky zcela evidentně nekorodují. To vím docela přesně, protože díky rekonstrukci sundavám radiátory tak 1-2 ročně :D Rozvod je klasika ocel + ocelové radiátory, v rekonstruovaných částech podlahovka. Topení TČ, takže teplota vody max.55 stupňů. 

Čili za sebe můžu doporučit obyč voda studna/vodovod a topekor. Inhikor bych hodil velkým obloukem do... Kontejneru na nebezpečný odpad ;)

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

tak som pozistoval veci ako som slubil aj nejake foto , prva uprava je automaticka upravna vody  v tych modrych nadobach su filtre  ktore zachytavaju tvrdost vody horcik vapnik a podobne 

hned vedla je ta biela plastova nadoba v ktorej je tabletkova sol rozpustena vo vode a sluzi k vycisteniu tych filtrov a na ich  opetovnu regeneraciu tym ze filter naviazu na seba sodik z tej soli 

je to vsetko automaticke 

 

potom sa pridava uz mimo upravne priamo do potrubia  z tej plastovej nadoby kde je na vrchu vstrekovacie cerpadlo  chemia P2014 ta  sluzi uz len na drobne zmekcenie vody to co nezachytili filtre v upravni

z dalsej plast nadoby(taka ista) sa pridava Ox2021 to sluzi na odstranenie kysliku v tej vode  

a nakoniec tretia chemia tiez z takej istej nadoby sa dava  PH 2019  a tym upravujes PH factor tej vody  ma byt 8.5 ale to sa pridava len za cas ked sa rozborom vody zisti spatne PH

 

kolega povedal ze skoro to vsetko  co pise vyssie je ti k nicomu pokial nemas upravnu  cize zmekcenu vodu

ze ak ide o domace podmienky a chces tomu trochu pomoct tak tam mas dat bud  syntron B -ten je tekuty

alebo NA3  PO4   fosrorecnan sodny ten je tuhy a musis ho najprv rozpustit 

ale nikdy to nebude mat taky efekt ta chemia bez zmekcenej vody z upravne 

2018-09-26 06.32.24.jpg

2018-09-26 06.34.27.jpg

2018-09-26 06.55.51.jpg

2018-09-26 06.41.40.jpg

2018-09-26 06.41.57.jpg

nadrz so solou (2).jpg

nadrz so solou.jpg

upravna filtre.jpg

vstrekovacie cerpadlo.jpg

vtrekovacie cerpadlo.jpg

kotol 6 MW.jpg

panel kotla.jpg

displej kotla.jpg

Upraveno uživatelem krtek 2
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Zúčastnit se diskuse

Můžete odpovědět a až poté se registrovat If you have an account, sign in now to post with your account.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Byl vložen obsah s formátováním.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...