Charlie 1 Odesláno 9. srpen 2015 Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 Ahoj mám takový problém s kotlem Protherm Panter 24kW turbo. Na budiku mi porad kolísá tlak vody,napusteno,odvzdusneno tlak při studeném kotli 1,2 bar ráno přijdu a tlak studeného kotle 3 bary...tak odpustim na 1,2 a když kotel začne topit tak to je jako by běžela pracka,jak když nateka voda tak tam je podle me malo vody.... Myslíte ze je špatný snímač tlaku http://www.dilynakotle.cz/snimac-tlaku-vody-protherm_z673/ Ještě kolik ma byt napumpovana expanzka kotel visí na zdi? Ta se pumpuje při uzavřeném přívodu vody do kotle a vypustenem výměníku,ze? Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 9. srpen 2015 Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 to je hodne velky rozdil 1,2 nebo 3 atmosfery, to je i rozdil ve vztlaku jestli 10 nebo 30 metru, Tipuju to na to cidlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 9. srpen 2015 Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 mám teda obyčejnej turbokotel Dakon a když jsem to omylem nafoukl nad dva bary tak to tu vodu vyprskala ven nějaká tlaková pojistka, tři bary mi přijde hrozně moc. Tvůj kotel by také určitě zareagoval tak, že by voda někde utekla Takže budeš mít asi v háji to čidlo, které ti ukazuje 1,2 baru, ale tlak tam ve skutečnosti není a pak ukazuje nějaký kraviny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radyn91 Odesláno 9. srpen 2015 Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 (upraveno) Voda do kotle i sytému se napouští, když je voda studená (pokojová teplota) a hlavně všechno otevřené a pořádně odvzdušnit. Tlak studené vody 1,1-1,2 bar. Rozdíl mezi studenou a natopenou soustavou je cca 0,5 bar. Podle velikosti a objemu ohřívané vody pochopitelně Expanzka se pumpuje když v soustavě není tlak na 1 bar cca Když ji nafoukneš při tlaku v soustavě, tak se neobrátí "pytel" v expansce, tudíž nefunguje Upraveno 9. srpen 2015 uživatelem radyn91 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 9. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 kotel přepouší vodu ven až při 3.2baru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 9. srpen 2015 Sdílet Odesláno 9. srpen 2015 Máš možnost ověřit manuálním mamometrem (třeba namontovat na vypoušťák apod.)? Chápu správně, že se ti tlakuje okruh otopné vody při ohřevu TUV? Kolik je tlak vodovodního řadu? Může být díra ve výměníku a tlakuje to z vody do topení. Expanzka se fouká na cca tlak co je v topení za studeného stavu a to když memrána nemá protitlak vody z topení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 10. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 Ne tlak se mění při studeným kotli,když se začne topit zvedne se o 1 bar... Expanzka změřena tlak 1,7 bar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. srpen 2015 Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 (upraveno) Myslím, že máš v expanzce málo vzduchu. Takže hned, jak se voda roztahuje, tak hodně stoupne tlak. V každém případě - dofouknout je nejjednodušší řešení. Aspoň uvidíš, zda se závada zlepší, nebo to nemá vliv. Upraveno 10. srpen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 10. srpen 2015 Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 Myslím, že máš v expanzce málo vzduchu. Takže hned, jak se voda roztahuje, tak hodně stoupne tlak. V každém případě - dofouknout je nejjednodušší řešení. Aspoň uvidíš, zda se závada zlepší, nebo to nemá vliv. Musím súhlasiť. Vypustiť kotol,natlakovať expanzku 1-1,5 bar,napustiť kotol Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 10. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 Expanzku jsem měřil merakem a ma 1.7 bar:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 10. srpen 2015 Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 Expanzku jsem měřil merakem a ma 1.7 bar:-) Pri vypustenom kotli? Tlak v systéme musí byť 0 bar,až potom expanzku natlakovať vzduchom na 1-1,5 baru a nakoniec napustiť systém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 10. srpen 2015 Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 Přesně. Expanz měřit a foukat bez protitlaku vody. Pokud máš v systému 1,2bar, tak ji foukni na 1,5bar max. Ještě dotaz: Když jakoby odpoštíš vzduch z expanze, nejde z ventilu voda? Žeby byla děravá membrána a tudíž expanz byla v pánu a vyrovnával by to jen ten vzduchovej pytel co se drží v expanzce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. srpen 2015 Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 Expanzku jsem měřil merakem a ma 1.7 bar:-) Pokud je to argument na domněnku o málo vzduchu, tak to je mimo. Tlak v ní je stejný, jako tlak vody. 1,7 bar může být, i když je málo vzduchu nebo i moc vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. srpen 2015 Sdílet Odesláno 10. srpen 2015 https://www.peugeot-club.com/topic/68896-plynovy-kotel-napusteni-topeni/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 Z druhého vlákna od Oldy Expanzka se fouká bez protitlaku systému. Tudíž následovně: Jelikož na expanzi nemáš uzávěr, tak vypnout kotel a oběhové čerpadlo. Zavřít přívod a vratnou ze systému. Vypustit úplně tlak z kotle. Nafouknout expanzku na správnej tlak (já většinou dávám tlak systému + 0,2 bar). Natlakovat kotel na provozní tlak. Otevřít uzávěry. Zapnout kotel. Vyběhne asi do systému trochu vzduchu, kterej pak odfoukneš. Tak když natlakuju expanskou a necham zavřeny přívod i vývod vody z kotle a natlakuju dopoustakem na 1,2 baru a displey nebude ukazovat žádný tlak tak bude v prdeli čidlo tlaku,da se nějak vymontovat a vyčistit? Dnes se na to vrhnu a uvidim.pak nápisů co a jak.... Na jaký tlak tedy oldo když nejvyšší žebřík topení mám v1.8 m a vyska spodku expanzske je ve v 1.8 m taky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 11. srpen 2015 Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 (upraveno) Pokusím se vysvětlit, že tady nejde o číselnou hodnotu tlaku. Za provozu má být v expanzce asi polovina objemu vyplněna vzduchem a polovina vodou (anebo 2/3 a 1/3). A přitom takový tlak, aby voda s určitou rezervou dosáhla až k nejvyššímu bodu topení. A teď jak na to? Ideální by bylo mít kompresor, který měří množství nafoukaného vzduch. Foukli bychom tam takové množství, jako vejde do poloviny objemu expanzky při výsledném tlaku. Tzn. pokud bude provozní tlak např. 1,7 atm (na vysvětlenou = při takovém tlaku je vlastně v 1 m3 prostoru natěsnáno 2,7 m3 vzduchu), tak bychom tam foukli 2,7 x více vzduchu, než je půl expanzky. Jenomže nemáme kompresor s měřením objemu vzduchu a do expanzky nevidíme, v jaké poloze je membrána. Kdysi byly expanzky s vodoznakem, tam to bylo snadné. Takže musíme nějakým odhadem, nebo náhradním postupem tam nafoukat přiměřené množství vzduchu. Např. tak, že z expanzky odpustíme všechnu vodu i tlak, a pak do ní foukneme 1 atm. vzduchu. A až do ní potom pustíme těch 1,7 atm vody, tak se ten vzduch trochu stlačí a bude tam např. 1/3 vody a 2/3 vzduchu. Prostě a jednoduše: odpusť trochu vody a nafoukej trochu vzduchu. A počkej jeden den, zda je to změna k lepšímu, tzn. zda tlakoměr už nebude kolísat tak výrazně. Upraveno 11. srpen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 tak jsem vypustil vodu z kotle,změřil expanzku a měla pouze 0,4Baru tak jsem dofoukl na 1,5.zapnul kotel že dopouštakem dopustím vodu do kotle,ale na displey na mě svítilo pořad 1,2 baru i když kotel byl prazdný bez tlaku,měl by ukazovat ten měřak 0 ne?tak jsem otevřel jen přivod a odvod vody a budem pozorovat co a jak... zatím dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radyn91 Odesláno 11. srpen 2015 Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 (upraveno) Tak to je jasny, kdyz zavres privod do kotle a vyvod z kotle, ze tam ten tlak zustane, ne? To bych nechal vsecko otevreny a operaci zopakoval Upraveno 11. srpen 2015 uživatelem radyn91 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. srpen 2015 Autor Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 když vypustím všechnu vodu tak tam žadný tlak nebude,provedena topná zkouška a při 80C tlak 1.9 bar začínal jsem na 1.4Bar... z expanzky při zmačknutí ventilku voda nestříká,tak jsem zvedav do zítra... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radyn91 Odesláno 11. srpen 2015 Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 Tak to by mělo být ok Jen těch 80 stupňů je trochu moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...