venomcz Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 (upraveno) Ahoj , Potřeboval bych určit , kolik mají radiatory v mém bytě zhruba kW . Všechny jsou cca stejné , přikládám obrázek radiatoru. Jsou vzorce na přesný výpočet dle měření a charakteristiky místností apod , mě stačí ale odhad bez nějáké přesnosti . Vůbec nemám ponětí , kolik mají takové radiatory kW . Všechny jsou stejné , pod dvou - tří dílným oknem a někde jsou i menší to už bych si odvodil . Zajímá mě kolik může mít takový radiator o délce cca 1.5 metru . Může mít takový radiator cca 2.5 kW? Je to možné ? Díky Upraveno 3. březen 2015 uživatelem venomcz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Ano, je to možné. Záleží na teplotě topné vody. Přesnější, tedy tabulkový údaj najdeš, když do googlu dáš "radiátor", podle obrázku si určíš typ a k němu si najdeš dokumentaci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
venomcz Odesláno 3. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Jsem v tomto úplný lajk. První rok v novém bytě s vlastním plynovým kotlem. Takže zkouším , odlaďuji , testuji co je ekonomické co ne apod . Topím na 60-65 °C do radiatorů . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 (upraveno) Např. http://www.korado.cz/file/cms/cs/vyrobky/radik/tepelny_vykon/korado_tep_vykon_radik_klasik_vk.pdf?v=20140328103749 Tabulka říká míň, než 2500 W. Vzal jsem nějaký "normální" radiátor. To provedení, co máš na fotce, s těmi rybinami, jsem nenašel, ale předpokládám, že je taky celkem "normální". Upraveno 3. březen 2015 uživatelem P607Olda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
venomcz Odesláno 3. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2015 díky díky to mi pro odhad stačí :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 tak nejak to bude no. Ono zalezi opravdu na te teplote vstupniho media. Ja loni dal novy kotel a mel jsem stare velke trubky a nemel cerpadlo a otevreny okruh.... topil jsem na 85 kolikrat a stejne mi prisla zima....no a ucet taky jako krava.... letos jsem to uzavrel, ve sklepe vymenil velke za male trubky, dal grundfos cerpadlo, netopil jsem letos na vic jak 55 stupnu. a to mam barak, ne byt, takze topim vsechny venkovni steny.... takze tvych 65 mi prijde jako docela dost.... jo a teplota v baraku je porad kolem 22 stupnu protoze je male dite pritomno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
venomcz Odesláno 3. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2015 No při této teplotě mi to tak nějak šlape dobře na 21°C topím a čerpadlo mám nastavené na nejnižší rychlost . Teplota v radiatorech velká není a čerpadlo spíná když teplota spadne na cca 35°C co jsem se tak díval . Při cca 55°C mi to nevytopilo když byly mrazy velké . Teď to můžu zkusit ubrat a uvidím :-) Přece jen rohový přízemní byt v nezatepleném cihláči no .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Tohle je celkem velká "Duchařina" Jedna věc je plocha radiátoru jedno/dvou/tří deskový a materiál (plecháč, litiňák ...) Další věc je rozvod - trubky plastové/kovové (měď/železo) a jejich průměr. Vedení povrchové nebo pod omítkou - pokud pod omítkou jsou izolované nebo ne? Tohle všechno spolu souvisí takže můžeš mít radiátory s tepelným výkonem jako "Kráva" ale 80% se Ti ztratí ve zdi nebo podlaze. Výsledek? Namontuji radiátory s co největší plochou (abych neklepal kosu) = ohřívám daleko větší objem vody = mám vyšší spotřebu plynu = úspora záporná a topím prakticky "Pánu Bohu do oken" A samozřejmě zateplení objektu má opravdu efekt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 (upraveno) Ono třeba pro kondenzátní kotel potřebuješ radiátory s větší předávací plochou, jelikož topí na menší teplotu. A to dost lidí neví a nechápe, když místo starýho kotle zapojí kondenzák a nechají původní radiátory, že to nějak málo topí. Upraveno 3. březen 2015 uživatelem Dave_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Ano Dave - to je další věc. Obvykle na doporučení prodejce "Hyper Super věc" hurá mám kondezační kotel, ale že tomu topná soustava neodpovídá už zákazníkovi poněkud zapomněl říct. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 na kondenzacni potrebujes co nejuzsi trubky a stejne tak telesa, proto jsem moje 3metrovy litinovy telesa a med/kov trubky ke kondenzaku uplne nanic. Venom: pak chapu ze topis trosku vice. Ja to zatepleny taky nemam, cerpadlo jede na jednicku, ale zalezi na efvektivite cest a i tech venkovnich sten Kazdopadne to ze ti sepne az pri 35 stupnich je mozna duvod k zamysleni. Ja mam ted konkretne nastaveno 55/45 vypnuti/sepnuti, tech 35 mi prijde dost malo...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
llug Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Řekl bych že tento radiator nema 2,5kw ani když v něm bude voda o 90°c.Jedna se o trubku stočenou do hada a na ni navařeny či nanytovany plech kvuli salavemu proudění.Je to docela stary radiator použivany někdy v 85 roce či tak nějak a jsou to nejméně výkoné radiátory co znám.Jednoduchy vypočet ale opravdu jednoduchy vypočet potřeby kw na místnost jsou metry čtvereční plochy/0,5 tzm.na 20m2 potřebuješ 1000w ale upozornuji že se jedná o opravdu jednoduchý vzorec tzv přes palec kdy není jasný prostup tepla přes obvod zdí či jedná li se o sever -jih, koeficient oken nebo na jakou teplotu chceš danou místnost vytápět.Nové radiátory deskového tipu např 22- dvě desky dva žebrovací plechy 600- výška 1200- délka při teplotě vsup 70°c a požadované teploty v místnosti 20°c má cca 1600w.Zdá se mě že ani regulace není dokonalá zkus dát prostorový termostat+ termohlavice.Dále bych si dovolil nesouhlasit s trvrzením o co nejmenších trubkách pro kondenzační kotel to to pravidlo platí všeobecně ba naopak větší množství vody je pro kondenzaci výhodnější tak jako menší teplota vody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
llug Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 ups termohlavicejsem si nevšiml Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Chladič na Š105 měl výkon 29 kW (pro představu). Motor Š105 měl výkon 33 kW. To je, co Aneb, .. i s malým radiátorkem se dají udělat velké věci. Co takhle odizolování a zateplení? Pak se dá topit snad i toustovačem. (počítačem). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 3. březen 2015 Sdílet Odesláno 3. březen 2015 Řekl bych že tento radiator nema 2,5kw ani když v něm bude voda o 90°c.Jedna se o trubku stočenou do hada a na ni navařeny či nanytovany plech kvuli salavemu proudění.Je to docela stary radiator použivany někdy v 85 roce či tak nějak a jsou to nejméně výkoné radiátory co znám.Jednoduchy vypočet ale opravdu jednoduchy vypočet potřeby kw na místnost jsou metry čtvereční plochy/0,5 tzm.na 20m2 potřebuješ 1000w ale upozornuji že se jedná o opravdu jednoduchý vzorec tzv přes palec kdy není jasný prostup tepla přes obvod zdí či jedná li se o sever -jih, koeficient oken nebo na jakou teplotu chceš danou místnost vytápět.Nové radiátory deskového tipu např 22- dvě desky dva žebrovací plechy 600- výška 1200- délka při teplotě vsup 70°c a požadované teploty v místnosti 20°c má cca 1600w.Zdá se mě že ani regulace není dokonalá zkus dát prostorový termostat+ termohlavice.Dále bych si dovolil nesouhlasit s trvrzením o co nejmenších trubkách pro kondenzační kotel to to pravidlo platí všeobecně ba naopak větší množství vody je pro kondenzaci výhodnější tak jako menší teplota vody. uvedu na pravou miru: no pro me je proste mala trubka 3/4 protoze dole jsem mel trubky o prumeru 10 cm i vic a tu by ten kondenzak s cerpadlem pri tech nizkych teplotach ani neutahnul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...